安全继电器与一般继电器有何区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-6 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全继电器与一般继电器有何区别?
1)外形更大:安全继电器和普通继电器外形尺寸不一样,安全继电器更大些。
2)模块而不是元件:安全继电器是一种模块,而不是像普通继电器那样的电子元件。
3)红黄色:安全继电器有专有的颜色,一般为黄色,或红色,或者以这这两种颜色为主色调(就像我们防爆安全设计时、危险侧、本安端通常以蓝色标识一样。)当然这些还只是表面现象。
4)【核心】更安全:因设计原理的差异:普通继电器不能达到高的诊断覆盖率(DC),只能应用于较低的安全等级机械行业如Cat.B/1,过程控制行业SIL1,因此可以认为普通继电器是不够安全的。而安继通过对继电器的要求及逻辑电路的辅助设计,其诊断覆盖率较高,甚至有些可以达到99.9%. 而且在一些安全要求高的场合,也有规定必须使用经过认证的安全继电器才能满足安全要求!
5)强制导向结构:“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作。安全继电器具有强制导向触点结构(或者其他的保护方式),万一发生触点融焊现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
当NO处于闭合状态时(无论是线圈上电后触点正常闭合,还是线圈失电后触点因粘连而处于异常状态),NC触点必处于断开状态;
当NC处于闭合状态时(无论是线圈失电,触点处于正常闭合,还是线圈处于上电状态,但触点因粘连而处于异常状态),NO触点必处于断开状态。 也就是说:无论线圈是上电还是失电,也无论触点是否正常,NO触点与NC触点一组处于闭合状态,另一组触点被强制导向处于断开状态。
6)从继电器的角度可以看出安全继电器和普通继电器的区别:
普通继电器:触点发生熔结,会使得两付触点(NO/NC)同时出现ON现象。
强制导向继电器:在内部强制导向杆的作用下,即使触点发生熔结,也不会使得两付触点(NO/NC)同时出现ON现象。强制导向结构是一种检测触点熔接故障的简单有效方式。
简单说:安全继电器更安全可靠,适用于工业安全场合。