电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3536|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器维修记录

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-30 21:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修一台22 KW变频器,故障现象:炸机。检查主回路,整流与逆变模块炸机。线路板通电检查【面板电位器调速】,启动瞬间,面板黑屏,怀疑驱动电路短路,至于是驱动电路什么位置 什么元件或器件短路,仔细检查 测试,先检查开关电源给上管 下管驱动电路供电二极管正常,再检查上管 下管功率器件【pc923 PC929】的输入驱动电阻 输出驱动电阻以及模块驱动电阻也正常,再检查功率放大元件【对管】,发现W相上管驱动功率放大管【对管】有一只击穿短路。此击穿三极管正是故障元凶。
在维修此变频器的过程中发现了一个有趣的现象,电位器在零位,即最小位置,启动面板也黑屏,怀疑驱动电路有输出,改为面板控制启停,设置频率,设为0HZ,按启动键,面板显示正常,将频率设置为0.5HZ即0HZ以上,启动就黑屏,由此我认为,面板电位器拧到0 ,驱动电路照样有输出,可利用此点,检测电机短路故障【指不好查的电机故障,比如三相对地绝缘 三相相间绝缘正常而变频器还报过流或SC故障】,非常好用。
来源:工控论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 22:48

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表