微信用户求助:22千瓦的电机需要用多少平方铜线?
第一步是根据用电负荷来求出计算电流:- 我们首先要明确电缆的选择是根据计算电流来选择的,而不是依据启动电流来选择的,所以选择电缆时是不需要考虑电机的启动方式的,至于电机的启动方式那是另一个问题,我们这里依然不做讨论;
- 现在已知的条件是:用电负荷是22千瓦的电机,那么电压肯定就是380V的三相电;功率因数cosφ我们按照常规的来选取,cosφ取值为0.8,未知的就是计算电流I;
- 那么我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么计算电流就是I=P/√3Ucosφ,其中已知的是功率P是22kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,我们取的是0.8;
- 那么计算电流I=P/√3Ucosφ=22000W/(1.732×380×0.8)≈42A;
- 这是根据计算公式计算出来的,我们再根据经验来核对一下电流,电工常用的经验法是这样的:在三相电中,每1kw的功率负荷需要2A的电流,现在是22kw,那么也就是说22kw的电机需要的电流就是22kw×2=44A;
- 以上两种方法计算出来的电流稍微有一点误差,那么保险起见我们选择大的电流,也就是选择44A。
第二步是根据计算电流开选择电缆:
- 上面我们已经求出了电机的计算电流,I=44A,那么我们就可以根据这个计算电流来选择电缆了,最简单的办法就是查电缆安全载流量表来选取电缆;
- 我们查电缆的安全载流量表可以知道,10平方的铜芯电缆不同绝缘形式不同敷设条件下的载流量范围是48A到80A之间,所以我们可以选择10平方的铜芯电缆最为合理,如果保守的话可以选择16平方的铜芯电缆;
- 选择好电缆以后,我们再根据经验来核对一下:我们知道的经验数据是每平方的铜线允许载流量大致范围是5A到8A,那么10平方铜线的载流量就是50A到80A之间,所以我们可以看出选择10平方的铜芯电线最为合理。
第三步是根据压降要求来核对选择的电缆的使用距离是多少:
- 我们知道电压的波动范围不要超过5%,那么也就是380V×5%=19V,也就是电压波动不要超过19V;
- 然后我们再根据公式△U=(P×L)/(A×S),其中△U是19V,功率P是22KW,A是导体材质系数,铜为77,S是导线的截面积即10平方毫米;那么L=△U×A×S/P=19V×77×10/22=665米,也就是说在665米的距离之内使用10平方的铜芯电线压降都是可以满足要求的。
|
|