电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5689|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

什么是三相五线制?三相五线制的特点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-16 15:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是三相五线制?
三相五线制和三相四线制是中国配电系统的叫法,国家标准叫法:TN-S系统(中国:三相五线制) TN-C系统(中国:三相四线制)
1、TN-C系统(中国的三相四线制):--3根火线+1根零线N
三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!
2、TN-C-S系统(伪三相五线制):
伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。节省入户端前的淡蓝线!
3、TN-S系统(中国三相五线制):--3根火线+1根零线N+1根接地线PE
三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE)。这是最费材料的系统!但也是最安全的系统。
除此之外,还有一种TT接地方式:
第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
三相五线制的特点
1、系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2、工作零线只用作单相照明负载回路。
3、专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
4、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。)
N与PE在电源变压器那是连在一起的,其他没有再连接的地方。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 21:09

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表