|
下面就漏电保护器的拒动和误动的原因,分别阐述一下个人观点,仅供参考。
所谓拒动应是线路和设备在发生人身触电或设备漏电时,漏电保护器拒绝动作,没有切断现场电源。造成此原因大致有以下几点。
1,用电设备的金属外壳的保护线(接地线PE)接入漏电保护器,在设备发生漏电时零序电流为零,就会拒动。
2,动作电流选择过大或整定过大。灵敏度就会下降。
3,产品质量问题,如检测装置、脱扣机构,开关触头粘连等。
以上是产生拒动的主要原因,可能还有线路过长、阻抗等方面。
而漏电保护器误动作原因大致有以下几点
1,接线错误,漏电保护器的下方零线又与地线搭接。不平衡的电流流入了大地,未经保护器下方流入上方,造成零序电流不为零产生动作。
2,漏电保护器下方的一相或二相对地绝缘不好(绝缘电阻不平衡),产生的漏电电流不平衡,导致漏电保护器误动作。
3,电网中浪涌电压、电流冲击,也会造成误动作。现在不论在居民住宅,还是其他用电场所、设备,一般都会按装浪涌开关,以保护用电设备和防止漏电保护器产生误动作。
4,电网电压过低
5,在强磁场环境中,由于磁场干抗影响漏电保护器的检测电路,也会引起误动作。
6,按装环境超过了漏电保护器的场所规定
7,除过载和缺相保护外,三相电流严重不平衡,如采用了三相三线制漏电保护器,易发生误动作。
8,动作电流选择过小,如一些设备频繁起停的,频繁的冲击电流也会造成误动作,对于这些设备通常选动作电流在100~200mA为宜。
9,质量低劣,检测、脱扣装置易产生故障,导致误动作
以上是漏电保护误动作的常见原因。
不论是拒动、还是误动,关键是要根据不同场所、所保护对象来正确地选择品质优的漏电保护器,才能使漏电保护器发挥它的应有作用。
注意;定期检查(一般在一个月),按下试验按钮,漏电保护器是否动作,如未,立即更換。
|
|