正常运行的三相异步电动机的温度一般在40℃以下,当在以下运行状态、环境下,就会引起三相异步电动机温升过快过高。如电机长期运行此状态,定子绕组间、对地绝缘受损,严重时烧坏。
一,环境温度过高
如在闭塞、狭小的空间且无通风。应采取通风、降温措施。
二,提供的电源电压过高或过低
三相异步电动机额定电压为380V,允差范围-10%~+10%。电源电压过高或过低都会引起三相异步电动机温升过快过高。
调整电压在允差范围。
三,提供的电源电压不平衡
电源电压不平衡,就会造成三相异步电动机某一或二相电流过大,就会引起三相异步电动机温升过快过高。
检查供电线路,排除电压不平衡之处。
四,缺相运行
缺相运行时,余下两相电流很大,很快是三相异步电动机温升过快过高,超过极限值(如B级电机超过130度,定子绕组绝缘受到破坏,就会发生相间短路),发生此现象时应立即切断电源,否则烧坏电机。
三相异步电动机温升过快过高原因
应检查电源、线路、断路器(熔丝)、接触器等。
五,定子绕组的相间或匝间短路
这种现象引起三相异步电动机温升过快过高故障也比较常见。(易被忽略,最终导致电机烧坏)
一般在排除其他原因后,才能怀疑到这点,相间短路易检查,而匝间短路需要用电桥检测(注:万用表是无法判断出的)
六,绕组接地
绕组接地时,电动机电流会很大,温度会迅速升高。
兆欧表检测绕组对地绝缘电阻,应大于0.38MΩ(潮湿场所、易燃、易爆场所应大于0.5MΩ)。
七,轴承缺油或损坏
轴承缺油或损坏,使电机转子阻力加大,运行不畅。定子电流加大及轴承发热双重作用。
检查轴承好坏,是否缺油。
八,负载过重
因长期使用,造成带动的机械某些机构缺油、磨损、配合不好等原因造成负载过重。
电机自带抱刹装置损坏或未完全脱开。
检查相关机械机构,更换易损件,补充润滑油。以及抱刹装置是否完好。
九,电机冷却风叶损坏
电机在满负载运行,又处于无冷却状态。
十,采用通用型变频器调速
通用型变频器的高次谐波分量较多;或变频器性能变差;或变频器质量较差等等。
加装滤波器或更换优质变频器。
十一,频繁起停状态
电动机处于重负载频繁启停状态,即始终处于启动电流状态。
降低工作频率或加大电机容量,或改用专用电机。
以上是一些常见原因,可能还有其它特殊原因,这里不作叙述。对于大容量电机,除加装一些保护措施外,还要定期保养、巡检。才能防患未然。