万用表并不能准确测量对地绝缘电阻,其不能模拟或提高的测试电压。
特别明显的漏电,或阻值明显变小,万用表才能测量,这时已经很严重;断开或拔掉在线的用电器,并切断入户电,测量火线与地线之间阻值,零线与地线阻值,如有读数且在兆欧以下,那就有明显故障!
摇表的测量电压高,一般常用的有500V和2500V的,万用表的电压比较低,最高也就是9V的叠层电池。如果有一个故障点在400V的时候导通,所以能够看出用摇表测量时接地的,而用万用表测量是正常的。所以在测量绝缘电阻的时候摇表测量的准确度比万能表要高。
举个简单的例子,假如有一电机绕组的某处绝缘已经薄弱,你用万用表测量相对地的时候,由于万用表只有10几伏的电压,所以测量出来的电阻值显示一切正常(电压低,无法击穿薄弱绝缘),但是用摇表测量就不一样了,摇表有500V的电压(据我所知最小的,还有1000V2500V5000V),能把绝缘薄弱处击穿或者说是能使得绝缘薄弱处在500V的电压施加下暴露出来。这样说不知道你能否理解。