|
三相漏保的动作机理,通俗地讲就是通过漏保互感器过来多少电流就必须有多少电流通过互感器回去,如果过来后有少量电流不通过互感器回去,也就是有少量电流进入大地(漏电),则互感器中就会感应出电流,经放大后驱动执行机构断电。如果你老跳闸,要么是漏保容量选小了,要么是漏保质量有问题,要么真的有漏电了,也就是相线有电流通过PE这条地线溜掉了,造成流入互感器的电流和流出互感器的电流不一致造成的跳闸。
三相五线制供电,总闸带漏保,老是跳闸,如果想查找漏电点那是非常的麻烦,下面电工学习网小编先给大家分析为什么三相五线制总是爱跳总闸以及如何来查找漏电点。
首先给大家说说三相五线制为什么总是跳总闸:- 以居民用电为例来介绍这个问题,现在的居民供电系统都是三相五线制,楼下有一个DZM箱,然后再从DZM箱的总闸接至各个楼层的表箱的总闸,再从电表箱的总闸接至各个电表,然后入户;
- 我们看上面的电气系统图可以发现,DXM箱总闸的漏电电流是300毫安,而户箱的总闸漏电电流是30毫安,正常情况下总闸是不会跳的,应该先跳户内的总闸;
- 但是总闸基本上都是控制一栋楼或者是七层左右,基本上都有20户,而户箱只控制一户;如果此时出现好多户都有轻微漏电,漏电电流假设为20毫安,那么户内肯定不跳闸,因为没到达30毫安,这种情况一旦出现到达15户以及上,那么15×20毫安=300毫安,这是总闸就跳闸了;
- 通过上面的分析,大家应该清楚为什么总是跳总闸了吧。
然后再来给大家分析如何来查找漏电点:- 其实这种情况下的漏电点查找是非常的麻烦,必须从总闸开始,分段进行绝缘值遥测,从DZM箱的总闸到各个楼层的表箱的总闸,再从电表箱的总闸至各个电表,然后从电表到每一户;
- 检测工具使用摇表,再断电以后,对整个供电系统的每一段进行摇测绝缘值,如果数值大于0.5兆欧,那么绝缘合格,不存在漏电;如果数值小于等于0.5兆欧,那么绝缘不合格,存在漏电。
|
|