|
如果是漏电断路器的漏电保护复位按钮突出的话; 这种故障少部分是因为漏电断路器使用时间过长又有灰尘积聚、遇上潮湿天气漏电断路器工作不稳定造成的。
而大部分是因为一般漏电断路器的漏电脱扣电流值都是30mA、但由于早期有部分家庭配电只使用一个漏电断路器来保护,而且该家庭的配电线路可能又较多较长、加上受电器具也较多,再因为绝缘导线与受电器具都允许它有正常微弱泄漏电流的(感应电就是这样来的),因此平时这些泄漏电流叠加起来可能达到了漏电断路器的漏电电流脱扣值的临界点了,当天气稍为潮湿一点、或者是多开启一两件受电器具时就达到甚至超过了漏电断路器的漏电电流脱扣值、而致使漏电断路器动作脱扣分闸了。
如果漏电断路器的跳闸不是漏电保护复位按钮突出的话;就有可能是偶尔同时使用受电器具的负载电流超过了漏电断路器的脱扣电流值致使它的过载保护功能动作脱扣分闸(问题中的漏电断路器不定期跳闸应该可以排除是短路故障、因为短路故障漏电断路器是无法合闸的、即使能够合闸线路的导线也会马上烧坏烧断)。
因此在较多回路的低压配电安装中应该选用断路器来作为总开关、它的下一级分开两个以上漏电断路器来保护较为运行可靠及缩小故障面。
|
|