电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5598|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

话说一次变频器维修经历【奇怪的UV1故障】

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-6 08:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说有一天,客户打来电话,说控制变频电机散热风扇的接触器不吸合。由于公司与客户现场【160KW水泥制管变频器】比较远,电话沟通让其另搞一个断路器直接控制散热风扇,舍弃接触器。这件事就这么过去了。但是不久客户又打来电话,说变频柜,启动按钮不管用了,按启动变频器不能启动。通过微信视频沟通,检查控制参数正常,让其按钮【红绿重新接线】后,启动正常了,这是就又过去了。又过了一段时间,客户反映变频器过压【OU】保护,我让其将停车时间【减速时间】延长。又过了几天,客户有反映,说变频器频繁出现UV1【欠压】故障,严重影响生产,有时一天出几次。公司派我出现场,过去一看,设备正在运行,发现变频器用的是面板控制,数字调速,面板启停。咱现场观察,不久变频器跳欠压【UV1】故障,停电在送电,调取变频器内部参数,在此之前已检查母线电压 电源输入电压均正常。发现控制参数是外部端子三线控制,外接电位器调速,换新主板试试,键参数置入,启动变频,运行正常,回办公室等待,不久操作工报告,又跳欠压,过去查看,复位故障,按启动,变频器没反应,启动按钮不起作用,,检查发现。控制电机散热风扇的接触器,下口没有接线,侧量控制按钮接线,没有问题,单独从变频器控制端子接线【S1  S2 COM】,短接S2与COM,用S1去碰S2 ,变频器顺利启动,而用按钮启动有时正常,有时不正常,变频器控制散热风扇的接触器有时不吸合,吸合后有跳开。查绿色按钮正常,红色按钮常闭点不通,用表笔使劲按压可以接通,换红按钮。运行变频器,启动 升速及运行正常,观察一个下午,没再出问题。收款回家,已运行两天,没收到回话。大家说说是什么原因?
本文转载自:工控论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-7-14 13:27:19 来自手机 | 只看该作者
大多故障在于开关接头!重点排查没错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 15:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表