低压断路器具有过电流及欠电压等保护功能,当变频器的输入侧发生短路或电源电压过低等故障时,可迅速进行保护。
由于变频器有比较完善的过电流和过载保护功能,且低压断路器也具有过电流保护功能,故进线侧可不接熔断器。
因为低压断路器具有过电流保护功能,为了避免不必要的误动作,选用时应充分考虑电路中是否有正常过电流。在变频器单独控制电路中,属于正常过电流的情况有:
1)变频器刚接通瞬间,对电容器的充电电流可高达额定电流的2~3倍。
2)变频器的进线电流是脉冲电流,其峰值常可能超过额定电流。
一般变频器允许的过载能力为150%,1min。所以为了避免误动作,低压断路器的额定电流IQN应选:
IQN≥(1.3~1.4)IN (1)
式中,IN为变频器的额定电流。
在电动机要求实现工频和变频的切换控制的电路中,低压断路器应按电动机在工频下的起动电流来进行选择:
IQN≥2.5IMN (2)
式中,IMN为电动机的额定电流。 |
|