电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2224|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

为什么我家配电箱里光烧地线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-7 12:10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我分析是零线与地线混用了,地线上经过了负载电流,而且与接线排的连接不是很好,接触电阻较大,因此烧地线了。
从照片可见,进线是红、蓝、黄绿三根线,红、蓝线进总开关,经过欠压保护器后进入各路开关。第一个接线排上接了两根蓝色线,本来应该是零线排,但却又接了一根黄绿双色线,如图中白箭头所指。
为什么我家配电箱里光烧地线?

这样就造成零线与地线连通,加上烧坏地线所连接的负载把零线与地线调换接错,而且又没有用漏电开关,三个问题集中到一起,就出现了烧地线的问题。
解决问题方法是,首先把白箭头所指那根黄绿双色线,改接到右边地线排上;然后重点检查没有用漏电开关的负载,零线是不是蓝色的?黄绿双色线是否接到了漏电开关上?这里要注意的是,零线绝对不能用黄绿双色线,黄绿双色线绝对不能接到任何开关上。
这样处理后应该能解决问题,另外各路分开关最好都用漏电开关,并每月检查一次,就是按下黄色T字钮,开关跳闸说明正常。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-15 16:31:28 | 只看该作者
零线与地线接通了,危险就来了!!!!

回复 支持 反对