名称

内容

6

7

8

9

10

11

12


清理柜内灰尘








检查图象是否清晰,无颤抖现象








检查摄像机、镜头、显示机等运行情况








检查不间断电源(UPS)是否正常,且除尘








对重要数据进行备份,检查存盘时间








防盗报警系统

工程部每年1次进行检查测试且记入








工程部管线进行检查
















智能(BA)系统

清理终端箱卫生,检查散热风扇运行状况








夜间检测所有电子软开关 ,逐一测试I/O工作点

















对设备内部进行一次除尘处理








对设备的安装螺丝进行一次全面检查,一经发现松动,必须紧固








所有临时卡必须平直,每次装卡必须先检查一遍,一经发现弯曲面,不许放入口控制机中








定期检查“取卡”和“通话”是否灵活,适当加充润滑脂,若不灵活将调整








检查机箱是否有晃动,若有晃动将打开机箱扳紧地脚螺丝








检查控制盒内的各个插头接线是否良好








检查皮带是否松动、毛边,皮带轮弹簧等处的螺丝是否松动








检查平衡弹簧是否变形、断裂








道闸运行进是否有异声









按总点数50%的比例进行轮流吹烟试验








现场手动试验联动设备的工况,添加润滑油,检查接线桩及防潮情况








门禁
对讲)

检查设备卫生是否良好








检查线路是否整齐,接头是否有松动、老化








检查线路中的屏蔽线接地是否良好








检查设备中电子元件是否老化,测试门口机是否有“死机”现象,呼室内机、管理机是否通,开锁是否正常