故障对象:支路漏电断路器。
故障现象:漏电断路器跳闸, 且跳闸后复位按钮突出。
故障原因:1.火线漏电;2.零线漏电(分析过程:复位按钮只有在线路中发生漏电且跳闸后才会突出)。
解决办法:
1.火线漏电——合闸后,断路器立刻跳闸,则证明线路中的火线发生漏电。
2.零线漏电——合闸后不是立刻跳闸,插座上插入用电器后才跳闸,则证明线路中的零线发生漏电。
无论是火线漏电还是零线漏电,解决办法都是换线。先将回路内所有的电线接头都漏出来(把插座或挡板拆开),然后开始由远及近(与配电箱之间的距离)拆接头。拆一个,合闸一次,观察是否继续跳闸(只拆可能发生漏电的线,零线或火线其中之一)。直到拆下接头后不再跳闸,则证明刚刚拆下来的电线有漏电点,只要更换电线即可。
|
|