故障对象:所有断路器均有可能。
故障现象:断路器合闸后,立刻就会跳闸。如果是漏电断路器的话,跳闸后复位按钮不突出。
故障原因:线路短路(分析过程:家中只有电灯没有任何电器,因此不会是过载;跳闸后复位按钮不突出,因此不是漏电;断路器只有三种情况会跳闸,过载、漏电和短路。)
解决办法:短路点主要在两个地方——电线接头处和接线柱位置。
如果是照明回路断路器跳闸,且开灯后才发生跳闸的情况,要着重检查电灯的接线,极有可能是在安装灯具时造成了短路。照明回路断路器不会在关灯时跳闸,如果有,可在私信我或者评论中提出,我们再做具体分析。
如果是插座回路跳闸,则有可能是电线接头或插座接线处短路。此时,需要我们把所有有电线接头的接线盒打开,逐一进行检查。如果是软线,要考虑是否在接线时,有电线毛刺没有接好。
如果是总开关跳闸(总开关和支路开关同时跳闸,要以支路开关控制的回路为准,参照上面两种解决方法),则可以断定故障点在配电箱内。检查配电箱内的电线,看是否有零火线接触的情况。