|
小弟是一名入行两年的电工,都是在发电厂辅机的维修维护工作,从高压10KV到低压再到直流系统都是我们维护。说说最近的两起故障吧。
第一起,某日半夜接到运行值班电话说在公用系统楼里所有照明缺失,在一楼PC段配电室可以闻到焦糊味,一楼的PCA段所带的MMA段电源一PCB段所带的MMA段电源二进线开关跳闸,这个问题可不敢怠慢,带着疑问去了现场检查,办理了事故抢修单,因MCCA段带着重要负荷,所以先查配电室吧,经检查配电开关位置都正常,遂对母线进行摇绝缘,摇绝缘前还是按操作步骤验电吧,ABC三相电压为0,在验零线时,好家伙对地220V,实实在在的单相电,我这疑惑了,这电从哪儿来的,在检查整段的负荷开关后心里有点底了,现场的照明设备为双路供电,一路正常照明,另一路为事故照明,两路照明交叉布置,两路电源取自不同的配电柜,防止停电造成照明缺失。跳闸的为MCCA段的正常照明开关,把这个开关0线解除了,检测母线0线确实没电了。再查开关0线还是带电,再把MCCB段所带的事故照明电源拉倒检修位时,电源消失,问题找到了,是事故照明跟正常照明的电源混在一起了,因是半夜,不好深做检修,在恢复母线后,给母线送电。
第二日深检查后,具体原因为,在基建时工人把事故照明与正常照明的零线混用了,在一路照明出现短路故障时,0线给另一路电源返送电,因照明开关为普通空开,所以未跳闸,再上一级开关为塑壳短路器,不带漏电保护器,所以未跳闸,进线开关只有快切装置也未跳闸,再往上一级为PC段的ABB框架式断路器,自带漏电保护,因带快切装置,在检测到失电后切到另一路导致另一路的框架断路器同时跳闸。这么一个小小的照明故障,导致线路中正常照明所有灯的整流器全部报废,电源越四级开关才跳闸,可见平时的维护很重要,同时也得注意不同系统的0线不可混用。
第二起,某日运行下缺陷通知为设备车间所有照明不亮,灯为金属卤化物灯,在办理工作票后挨个检查灯,发现基本都是灯泡内部烧黑,触发器烧毁,检查电源发现零火为0,很奇怪,在测对地电压时发现两个线对地都为220,相间为0,心里咯噔。不会零线又断了吧,生怕发生上次的事故,果不其然在挨个线路后发现有一处电缆破皮,有烧的迹象,把线中间剪短从新接后电源才正常,可惜的是现场灯基本全报废,又得大整大改了。兄弟们累得够呛。
可见在平时工作中零线不能忽视,尤其在三相四线供电系统中尤为重要。
|
|