电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4551|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器干扰压力传感器怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-10 21:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器干扰压力传感器怎么办?
当变频器采用电流控制方式(如dcs方式,即集散方式)调速运行时,控制电流为4~20mA。
变频器干扰压力传感器怎么办?
如果压力传感器或者光电传感器、速度计数器等到变频器(plc控制)的控制电缆过长,在传送过程中会使控制的电流信号受到各种干扰,导致4~20mA的电流忽大忽小、时有时无,再加上变频器产生的高次谐波和电力电源中的各种电子、电感,使电源与变频器互相影响,因而造成变频器调速系统无法工作。为此可采取以下几种措施。附一张完全标准安装的变频器完整接线图。

其实人们在求简单时,或平时运行变频器时都将变频器的交流侧的交流电抗器没有安装(它主要是为有效抑制电源的高次谐波,改善功率因数)。还有变频器电源输入端的噪音滤波器都根本不知道它的作用。在变频器的U V W输出至变频电机中间也未安装输出噪音滤波器(它实际上是在曰字型硅钢片中绕了三个电感线圈),不要小瞧这个小小的滤波器,关健时它却起大作用。本人在设备制造时也预到过提问者的此类问题。又是加屏蔽线,又是pE接地等,就是无法彻底解决传感器至pLC到触摸屏的干扰死机问题。我的变频电机为5.5kW,变频器为台达矢量变频器。最后咨询我的汇川老工程师朋友,他告诉我要采取的措施。无奈从网上购了二只噪音滤波器,此时奇迹出现了,恢复原来的控制线,开机再也没有干扰的问题了。
还有就是尽可能缩短控制电缆的长度。
采用屏蔽电缆,并将金属屏蔽层可靠PE。变频器与控制电位器的连接线尽量采用双绞线。
必要时可将4~20mA电流控制模式改为5~10V电压控制模式。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 17:11

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表