微信用户求助:空气开关跳闸有哪些原因?
空气开关跳闸情况有以下几种。
1、空气开关电流定值太低负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器的回路开关整定值都为20A以上,而不是一般回路的16A。大功率浴霸,电热水器也是这样。
2、负载的接头出线端有松动不太牢固,部分负载通过人工接线的电器接头没有压紧。
3、线路中有短路现象,检查电器,插头,电线中是否干燥或者有零火线露出碰到一起。
4、线路中或者电器中有存在漏电现象,火线或者零线有破损且碰到导电物体。
5、市电供电电压不稳定,过高或过低。