现在有I0.0--I0.6输入,分别一一对应输出    ​Q0.0--Q0.6.输入任何一点或两点、三点--等动作,输出对应点动作,用排列组合好多种可能,编程时有没有简单的办法呀。请各位指教

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-30 21:36:53 | 只看该作者
这个问题我也不会,同问                    

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-21 07:52:37 来自手机 | 只看该作者
用传送指令,很简单的,你可以设置好开关,触发那个开关就触发哪个输出,也可以采用计数器进行工作,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-2-23 11:11:14 | 只看该作者
如果是我的话,我会用所有输入端不同的输入状态给D200(随便一个数据地址)赋值
例如:只有I0.0接通时,赋值为1;只有I0.1接通时,赋值为2等等。。。
然后判断D200地址里的数字,等于1时输出什么,等于2时输出什么。。。
虽然可能不是很便捷,但方便修改方案。