电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7160|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

家中火线断开另外接火线入为何漏保会跳闸?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-10 20:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家中火线断开另外接火线入为何漏保会跳闸?
这是由漏电保护器的原理决定的:漏电保护器里有个叫剩余电流互感器,该互感器中心穿过了零线和火线,当正常用电时,零线和火线电流相等,相位相反,和值为零。当穿过互感器中的两根线的电流不相等,且超过30毫安时,就会触发晶闸管驱动漏电脱扣器发生跳闸动作。 
你的火线没有进漏保肯定就跳闸了,因为你重新接过来的火线和原来的零线的相位肯定不想反了,和值也不会为0,如果你不使用漏保,那是没有问题的,不会有任何关系,但是漏保始终他还是机械设备,所以只会按照他自己的原理来判定。 
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
漏电保护器的工作原理是什么:
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:  
一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;  
二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。  
③漏电保护器工作原理将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-11 06:55:30 | 只看该作者
关键是要看电流矢量和是否为零

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-2-12 08:32:02 | 只看该作者
专业术语还是懂的少啊,学习学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 18:07

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表