空开换漏保后,一个插座用电就跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-6 15:01:58 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里老房子,配电箱里一共三路,空调、插座、照明各一路,以前只有插座回路有一个1p+n漏保,另外两路只有1p空开,共用零线。
现在我把三路都换了2p漏保,但是,有一个房间里的一个插座一接电器,插座那一路的漏保就跳闸,怎么查找原因呢,线路都是暗线,不知道走向。
对了接功率很小的不跳,比如功率只有几瓦的,大一些的就跳。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-6 15:57:47 | 只看该作者
漏电保护器是感应火线和零线电流,多回路共用一条零线容易造成误报

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:26:54 来自手机 | 只看该作者
更换漏保后现在不是共用惊险了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-2-7 05:00:47 | 只看该作者
楼主回复的是什么意思?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-2-7 12:20:21 来自手机 | 只看该作者
我是说以前每个回路都有零线,但是在配电箱里是共用零线排的,现在都单独接在各自的漏保上了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-2-7 20:07:59 来自手机 | 只看该作者
我简化一下问题吧,空开换成漏保之后,有一个插座接大约五瓦以下的电器没事,接功率稍微大些的就跳闸