单相和380V三相电机,功率已知时怎么算额定电流?配多粗的导线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-2 08:25:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的应用非常广泛,有的朋友在电机接线的时候不知道用多粗的导线。其实只要知道电机的功率,就可以快速的算出额定电流,根据导线载流对照表,就能确定最合适的导线规格。
电机分单相电机和三相电机
220伏单相电机的功率和电流的公式
P=UIcosφŋ
P:电机的功率
U:市电压220V=0.22KV
I:电机的工作电流
cosφ:功率因数(一般单相电机取值0.7左右)
ŋ:电机的效率(不低于百分之45,一般节能电机取值0.9左右)
实际计算时有时候会忽略掉电机的效率
由此我们可以算的,1KW的单相电机的额定电流大约为8A

空载时电流为额定电流的1/3多,小功率时可以达到2/3.
三相电机的计算方法稍有不同
P=√3UIcosφ
可以看出多了一个√3≈1.732
cosφ功率因数:功率越大,功率因数越大,(0.7--0.9)
I=15÷(1.732×0.38×0.8)≈29A----(正好约为功率的2倍)
一般4KW以上的三相电机都是三角形接法,所以额定电流,我们可以直接用功率×2估算对应的电流。
单相和380V三相电机,功率已知时怎么算额定电流?配多粗的导线

三相电机功率和电流对照表
单相和380V三相电机,功率已知时怎么算额定电流?配多粗的导线

电机功率对应铜导线的规格对照表
注意:以上数值均为估算,只是在正常温度下,(标准铜线)导线不是太长的情况下所得的安全数值。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-2-2 12:57:50 | 只看该作者
这个问题都是有相应的计算公式的