变压器与低压柜之间必须用软连接。
对于额定功率较大的(315KvA)以上变压器在低压侧与配电柜低压隔离开关上桩头之间安装软连接,对于额定功(315kvA)以下较小的变压器可采用橡导软电缆从低压侧直接引入配电柜的隔离开关的上桩头。
变压器低压侧什么时候需要用软连接?软连接使用规范有哪些?
1、软连接是由无数片铜丝构成,具有伸缩性,能够起到减震作用,大容量的变压器均应采用软连接,软连接的作用是防止共振给低压柜带来的损伤。
2、硬连接是由一片铜板构成的连接。当变压器工作振动时会通过铜排与低压柜产生共振,造成低压柜内元件损伤。
3、变压器与低压开关柜之间,距离不会太远,用硬母线连接,清楚可靠,载流量大,散热也好。用电缆连接,是不得已而为之,可能是硬母线架设路径有困难。电缆散热差,截面做不大。
柜内低压汇流母线电流比较大,不能再用软联接,软联接的动稳定值达不到 要求,而且低压相间距离也比较小,低压出现相间短路和相对地的事故也比较多,低压侧过渡软连接长度不宜过长。
过渡软连接应按以下规范要求
1、载面满足变压器最大输出时安全载流量的要求,同时满足机械强度要求;
2、软连接导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就有可靠的固定并加装隔离绝缘护罩。
采用软连接的作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后由于电动力的作用而损坏变压器套管。
低压母线电流比较大,不能用软联接,软联接的动稳定值达不到 要求,而且低压相间距离也比较小,低压出现相间短路和相对地的事故也比较多,低压设备绝对不能使用软连接。
1、载面满足通流要求,同时满足机械强度要求;
2、软连接导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就有可靠的固定;
3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在变压器套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端也是如此;
4、如果是在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;
5、注意外部环境,防止软导线被外力破坏,防止附近有腐蚀性气体等影响;
6、还要考虑和其它元器件的配合使用。