一台加热设备,通过温控表输出到三相有功调压器,来控制可控硅。在使用过程中,频繁出现加热突然停止故障(三相加热电流表都是零)
开始大家都怀疑现场电气元件或是可控硅故障。我比较不赞同此看法。
1. 如果现场加热棒有问题,不应该三相都没有电流。3个加热棒同时损坏的几率太小(三角形接法)。
2. 此故障属于偶尔出现,如果现场出现线路问题,300A的电流,早就崩开了。
因此。我怀疑控制部分有问题。而且是公共部分。我怀疑表到调压器之间有问题。由于现场有替代元件,排除了表的可能性。我就怀疑线问题。
大家一致摇头,说我的设想不可能。因为表到调压器都是柜内布线,中间没有任何接头,没有经过端子。2根1平方的线在本控制盘故障,根本不可能(表在柜门上安装,调压器在柜内)
由于没有找到原因,领导说,试一试吧。
我放了一截临时线,10分钟后,一切正常。15分钟后。领导说就这样使用。停机后,检查原来柜内两颗线,查找真音。
收拾家具,大功告成!