微信用户求助:1.5mm的铜线额定电流是多少?
假设环境温度为25℃,导线允许温升为45℃,则1.5平方毫米的单芯铜导线可通过12A的电流,此时线芯温度为70℃;当环境温度为35℃时,线芯温度为80℃。
如果你不允许这么高的温升,例如指定为40℃。即当环境温度为35℃时,线芯温度不允许高于75℃,那就必须降低电流密度。
如果你允许更高的温升,例如60℃,就是说在环境温度为35℃时允许线芯温度达到95℃(假设导线很短,只有几厘米,散热良好,周围也没有可燃物)那电流密度还可以提高,例如让1.5平方毫米的单芯铜导线通过15A甚至18A的电流。 |
|