接地电阻R的大小,主要与接地网总面积S、土壤电阻率P、入地短路电流I的大小、短路持续的时间t等因素有关。若接地网的接地电阻达不到规程要求时,为确保设备和人身安全,可综合采取下列措施: (1)加大接地网的有效面积,深埋接地体以利用地下水,用降阻剂等方法降低接地网的接地电阻。 (2)合理布置接地网,合理选择网络形状和网格数,必要时增加均压带,尽可能将建筑物的钢筋和埋于地下的金属网管与接地网连为一体,使网内电位分布均匀,降低网内的接触电压和跨步电压。 (3)减小流经接地网入地的短路电流: 1)加强开关站与变压器两部分接地网之间的联系,利用变压器中性点对短路电流的分流作用,减小本变电站短路大电流经接地网入地的电流。 2)将架空输电线路的避雷线与变电站接地网相连接,充分利用架空输电线路接地系统的分流作用,降低接地网电位。 3)采用快速继电保护迅速切除接地短路,使短路持续时间限制在1s以下。使用碎石、砾石或沥青混凝土等高电阻率的材料铺设路面,以增加地表电阻率,减小地面的接触电压和跨步电压。
|