  电网中常用的无功补偿方式包括:
  1. 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
  2. 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器
  3. 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等;
  4. 加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
  选择无功补偿方式时一般综合考虑以下因素:
1.谐波含量及分布
  配电系统中可能会产生电流以及电压谐波,根据电流谐波次数与幅值及电压谐波总畸变率等特性确认补偿方案。
2.负荷类型
  配电系统线性负荷和非线性负荷占总负荷比例,根据比例确定补偿方案。
3.无功需求
  配电系统中如果感性负荷比例大则无功需求大,补偿容量应增大。
4.符合变化情况
  配电系统中若静态负荷多,则采用静态补偿,若频繁变化负荷多则采用动态跟踪补偿较合适。
5.三相平衡性
  配电系统中若三相负荷平衡则采用三相共补,若三相负荷不平衡则采用分相补偿或混合补偿。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-17 05:36:52 | 只看该作者
这个恐怕过补偿也是不行的                     

回复 支持 反对