仪表控制室防静电地板性能要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001的要求一致,“活动地板均布荷载不应小于23000N/m2”是对活动地板的质量要求,而不是对楼面(地板)的荷载要求,对楼面(地板)的荷载通常取值为5000N/m2。

普通型防静电地板的基材为铝基,重型防静电地板的基材为钢基。

防静电地板的载荷、支撑要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001第6.3.1条规定相一致。地板的荷载性能分类举例见表1。
表1   地板的荷载性能分类举例
仪表控制室防静电地板性能要求

防静电地板的表面平面度要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001第6.1节规定相一致。地板尺寸公差及形位公差分类举例见表2。
表2   地板尺寸公差与形位公差分类举例
仪表控制室防静电地板性能要求
注:同一批地板板厚极限偏差0.3mm。

防静电地板的系统电阻要求与现行行业标准《防静电活动地板通用规则》SJ/T 10796-2001第6.2节“活动地板电性能”规定相一致:“在室内温度为(23±2)℃,相对湿度为45%RH-55%RH时,活动地板系统电阻为:导静电型R<1.0×106Ω,静电耗散型R=1.0×106Ω~×1010Ω”。

《仪表控制室防静电地板性能要求》原文节选自HG/T 20508-2014《控制室设计规范》。