电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4482|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

IEC定时器直接启动指令

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-9 07:54:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    直接启动定时器指令没有PT、ET和Q等参数,梯形图指令形式如图1所示。如果需要对定时器复位或直接设置定时器时间,则可以使用复位定时器和加载持续时间指令,指令的梯形图形式如图2所示。
IEC定时器直接启动指令
    图1   IEC定时器直接启动指令
    a)启动脉冲定时器b)启动接通延时定时器c)启动关断延时定时器d)时间累加器
IEC定时器直接启动指令
    图2    复位及加载持续时间指令
    a)复位定时器b)加载持续时间
    使用“复位定时器”指令,可将IEC定时器复位为“0”。仅当输入的逻辑运算结果( RLO)为“1”时,才执行该指令,如果该指令输入的RLO为“0”,则该定时器保持不变。
    可以使用“加载持续时间”指令为IEC定时器设置时间。如果该指令输入逻辑运算结果( RLO)的信号状态为“1”,则每个周期都执行该指令。该指令将指定时间写入指定IEC定时器的结构中。如果在指令执行时指定IEC定时器正在计时,指令将覆盖该指定IEC定时器的当前值,从而更改IEC定时器的定时器状态。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 17:56

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表