微信用户求助:变频恒压供水需调整哪几个参数?
  主要设置水泵转速,功率。加减速时间、频率下限(一般是25HZ),频率上限50hz(中国)。还有工作压力,保护压力(超过设定压力自动停泵)。
  变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。
参数设定方法:
1、PID 有效选择
F3201=1 PID1 控制;
2、工作模式选择(设置 F8007,必须先设定F3201 使PID 有效)
F8007=15 单泵模式
3、PID 给定
F8022=0.3 客户目标压力(3公斤)
F8023=0 模拟反馈0V 对应的偏置压力
F8024=1(兆帕) 模拟反馈5V 或10V 对应的增益压力(压力表量程)
如果客户满量程压力为 1.6 兆帕时,修改F8024=1.6
4、PID 反馈
F3002=1 压力表接VIF1 反馈电压为 0~5V 时
如果压力表接VIF1 反馈压力为0~10V 时,修改F3002=2
5、PI 调节
F3003=0.6 P 增益
F3004=1 I 增益(积分时间 值越小 变化越迅速。如果系统变化过快,
请调大此值)
6、休眠及唤醒功能
F1104=1 设定运转开始频率不为0,在压力高时,在下限频率持续F8017
时间后,变频器在0.00HZ 待机
待机变为唤醒状态
F8018(出厂默认) 辅助泵切换比率(借助辅助泵参数)
F8019=1 分钟 辅助泵回复判断时间(借用辅助泵参数)
7、其他(需要时客户自行调整)
F1101=2 运行方式选择:外部端子运行
F1007=50 上限频率
F1008=15 下限频率(视情况)
F1012=20 加速时间(视情况)
F1016=20 减速时间(视情况)
F8016=0.3 上限频率持续时间(时间单位:分)
F8017=0.3 下限频率持续时间(时间单位:分)