1. 控制柜空间要有30%空余空间。
2. IO要求有10%~20%的空余点数.
3. 模块型plc,必须有一定的空槽预留。(在汽车业基本全是模块型PLC)
如果是自己公司的设计要求的话,上面的比例会下降很多。PLC选型一般要考虑以下参数:
    I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展  
    余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。  
    存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。  
    存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。  

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-10 06:20:32 | 只看该作者
可以加挂输入 输出模块