X电容Y电容统称为安规电容,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L);零线(N);地线(G)
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。Y电容是L;N与大地PE之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道,降低高频信号给系统带来的影响。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般nF通常被用于电源进线或桥式整流输出(初级地)对次级地、机架、屏蔽或大地之间,也有用于电源进线整流输出正对次级输出正之间,Y电容抑制共模干扰。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。X电容接在L;N之间,降低的是差模部分的一些干扰,差模主要集中在1M以下的频率。一般用于滤波器中作抑制差模干扰用。一般选用金属薄膜电容,X电容是uF,X电容抑制差模干扰。X电容的容值允许比Y电容的容值大
注意:Y电容容量选取不是越大越好,取值太大,与大地之间的漏电流就会变大,不符合安规的要求,会有安全隐患。比如有些电器,用起来有时候麻手,就是这个原因。
Y电容,X电容,安规电容
X电容和Y电容统称为安规电容.Y电容是L;N与大地PE之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道,降低高频信号给系统带来的影响.X电容接在L;N之间,降低的是差模部分的一些干扰,差模主要集中在1M以下的频率,一般用于滤波器中作抑制差模干扰用.