变频器电位器设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-2 14:14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RP的使用有其局限性。这是由于RP输入的是0~10V的电压信号,而电压信号随着传输距离的延长受到的干扰增大。如果安装现场与变频器距离较远,则无法保证信号传输的准确性。在这种情况下,频率信号可以这样来设定:在输入端子X1~X9中,任意指定某两个端子,并设定其数据为“17”(增命令)和“18”(减命令),这样在运行信号(ON)时,能用外部触点输入信号增/减设定频率。端子的功能见表,此时的接线图如图所示。
    表    端子功能表
变频器电位器设置
    在图中,指定X1为频率增命令端子;X2为频率减命令端子。虚线框内元件即运行和停止按钮SB1、SB2,频率增减按钮SB3、SB4,以及频率表P均安装在现场操作柱上。操作柱可选用专业厂家生产的防爆变频调速操作柱。使用时按住SB3,频率增加(见表P),松开手,频率即固定在某频率值上;同理,按住SB4,频率减小,松开手,频率即固定在另一个频率值上。
变频器电位器设置

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-2 20:11:29 | 只看该作者
不错的资料,谢谢分享