三菱变频器出现OC(过电流故障)原因分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-4 07:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(以A500系列变频器为例):
①参数设置问题不当引起的,如时间设置过短。
②外部因素引起的,如电机绕组短路,包括相间短路、对地短路等。
③变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。
在维修中有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在。当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号放大电路,还包括输出信号回馈电路等。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-4 12:52:29 | 只看该作者
还有变频器内部的元件故障

回复 支持 反对