电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2446|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

差动保护装置产品介绍

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-26 15:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一章 装置介绍1 概述
AM6系列保护测控装置由变压器保护,电抗器保护,异步电动机差动保护等组成,可用于110kV及以下电压等级的电网和发电厂厂用电系统。通过采用高性能32CPU将保护、测控、通信功能集成于一体,适合与变电站综合自动系统或电厂电气自动化系统配套。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
2 特点
Ø 高性能硬软件平台:
    采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单,保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM
Ø 人性化:
保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的继电器。所有继
电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。
自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。
Ø 丰富的接口资源:
    测量三相电流和零序电流,三相或线电压,有功、无功功率、功率因素、频率。
电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使
测量结果与专用测量表计一致。
    具有一路420mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变送器。
最多14路用户可自定义名称的开入量接口。
带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把动作信息和故障录波数据直接
存入U盘,方便故障分析。
gps对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,也支持IRIG-B对时方式(RS485接口)
Ø 强大的图形可编程:
采用全图形化编程技术以及稳定、可靠的保护继电器库,提高程序的可靠性及正确性。
Ø 高可靠性设计:
整机静态功耗低(约6W),液晶模块采用新工艺,寿命大为提高。
高抗干扰性能,通过10项电磁兼容检测认证,快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到最高等级(Ⅳ级)标准。
工作环境温度范围:-25℃~+55℃(液晶无模糊、迟钝现象)。
Ø 开放性:
两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103Modbus
规约。
3 装置功能对照表
装置型号
功能配置
适用范围
AM6-D2变压器差动保护装置(二绕组)
差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / TA断线判别
110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器
AM6-D3变压器差动保护装置(三绕组)
差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / TA断线判别
AM6-FD变压器非电量保护装置
变压器非电量保护 / 独立的操作回路
AM6-T变压器后备保护测控装置
复合电压闭锁(方向)过流保护 / 零序电流保护/ 间隙零序电流保护 / 零序电压保护 / 过负荷保护 / 启动通风 / 闭锁有载调压 / 测量
AM6-DK电抗器保护装置、电抗器(电缆)差动保护装置
差动保护 / 差动速断保护 / 三段式复合电压过流保护 / 零序过流保护 / 过负荷保护 / 测量
串联电抗器,电缆线路
AM6-MD电动机差动综合保护装置
差动保护 + 综合保护 + 测量
2000kW及以上异步电动机
第二章 技术参数1 额定参数1.1 工作电源
额定电压:DC220V或DC110V
    允许偏差:-20% +15%
    波纹系数:不大于5%
1.2 额定电流、电压
交流电压:AC 100V或100/file:///C:\Users\WL-FEN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9B40.tmp.pngV
交流电流:5A或1A
测量范围:1~120V
2 主要技术性能2.1 精确工作范围
    电流:0.04In20In (In =5A或In=1A);
    电压:1V~140V;
    频率:45Hz~55Hz。
2.2 测量精度
    电流:0.2级(含谐波);
    电压、有功功率、无功功率、功率因数:0.5级(含谐波);
    频率:≤±0.01Hz
    4-20mA输出:0.5级。
2.3 定值误差
    整定值误差:不超过±3%;
    动作时间误差:定时限保护,不超过1%整定值+40)ms;反时限保护,不超过±5%整定值或±40ms
2.4 遥信分辩率
小于2ms
2.5 GPS对时
分脉冲或秒脉冲:要求GPS装置提供接口为空光耦,耐压大于50V
IRIG-BDC时码,RS485接口。
2.6 接点容量
操作回路的跳闸电流与合闸电流:0.5A~5A 自适应;
跳闸空接点:5A (DC220V 闭合容量);信号空接点:5A (DC220V 闭合容量)。
3 正常工作环境条件
环境温度: -25℃~+55℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
大气压力:66kPa~106kPa
4 功率消耗
    交流电流回路:当In=5A 时,每相不大于0.5VA;当In=1A 时,每相不大于0.3VA。
    交流电压回路:当额定电压时,每相不大于0.5VA。
    直流电源回路:当正常工作时,不大于10W;当装置动作时,不大于20W。
5 过载能力
    交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许1s。
    交流电压回路: 1.4倍额定电压,可连续工作。
6 绝缘性能
    绝缘电阻:在正常试验大气条件下,装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路之间,用500V兆欧表测量其绝缘电阻值不小于100 MΩ。
    介质强度:在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时,其余回路等电位互联接地
    冲击电压:在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地,以及电气上无联系的各回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压为5kV。
7 耐湿热能力
    装置能承受GB/T 726120规定的交变湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%,试验时间为48h(每一周期时间为24h,在试验结束前2h内,测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ;介质强度不低于规定介质强度试验电压值的75%。
8 电磁兼容性能
试 验 项 目
要          求
[size=10.5000pt]1
辐射电磁场骚扰试验
满足GB/T 14598.92002IEC 60255-22-3:2000IDT)规定的Ⅲ级试验
[size=10.5000pt]2
快速瞬变干抗试验
满足GB/T 14598.102007idt IEC 60255-22-[size=10.5000pt]4:2002)规定的Ⅳ级试验
[size=10.5000pt]3
1MHz脉冲群干扰试验
满足GB/T 14598.13-2008eqv[size=10.5000pt] IEC 60255-22-1:2007)规定的Ⅲ级试验
[size=10.5000pt]4
静电放电试验
满足GB/T 14598.141998idt IEC 60255-22-[size=10.5000pt]2:1996)规定的4级试验
[size=10.5000pt]5
电磁发射试验
满足GB/T 14598.16[size=10.5000pt]-2002[size=10.5000pt](IEC 60255-25:2000[size=10.5000pt],IDT)规定的A类试验
[size=10.5000pt]6
浪涌(冲击)抗扰度
满足GB/T 17626.52008idt IEC 61000-4-5:2006)规定的4级试验
[size=10.5000pt]7
射频场感应的传导骚扰度
满足GB/T 17626.62008idt IEC 61000-4-6:2006)规定的3级试验
[size=10.5000pt]8
工频磁场抗扰度
满足GB/T 17626.82006idt IEC 61000-4-8:2001)规定的4级试验
[size=10.5000pt]9
脉冲磁场抗扰度
满足GB/T 17626.91998idt IEC 61000-4-9:1993)规定的4级试验
10
直流电源电压突降
和电压中断影响
允许GB/T 83671987eqv IEC 60255-11:1979)中要求100 ms的电压
中断,30%电压突降0.5 s
9 机械性能
项目
要                求
1
振动
装置能承受GB/T 11287-20003.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验,
3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。
2
冲击
装置能承受GB/T 14537-19934.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验,
4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。
3
碰撞
装置能承受GB/T 14537-19934.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验。

作者简介:

冯梦雪,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司

联系电话:021-69153756,手机:18702115251,QQ:2881780375



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 14:50

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表