WP系列静止式进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高科技产品,适用于各行业90~6000kw大中型绕线式异步电机的就地补偿。
WP系列静止式进相器的应用范围极为广泛,在水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业中用作各种负载的绕线式异步电机的无功就地补偿设备,如:球磨机、风机、压榨机、破碎机、压缩机、轧钢机、撕解机、热磨机。
一、优良性能
WP系列静止式进相器的优良性能主要表现在以下几个方面:
1、采用先进的交交-变频技术和微机控制技术,可靠性高;
2、可使电机功率因数提高到0.95~0.99之间的范围,无功功率降低60%上;
3、降低电机定子电流l0%~20%,降低线损、铜损20%-30%;
4、电机温升显著降低,效率及过载能力大大提高,电机使用寿命延长;
5、补偿性能远优于电容补偿:不只是提高了线路的功率因数,更重要的是提高了电机本身的功率因数;
6、综合性能优于旋转式进相机:微机控制,可自动跟踪电机运行状态变化并自动调整相关参数使补偿效果最佳;无转动部件,因而适应环境的能力更强;
7、因效率提高而节能效果显著;
8、具有故障自动保护功能,操作简单,维修保养不影响生产。
二、维护注意事项:
1、主电机起动前必须合上进相器内空气开关(QF1),使进相器通电,否则,主机无法起动;
2、严禁在主机运行期间切断进相器电源—断开进相器内空开QF1或切断进相器所接的380V电源。否则,会导致主电机停车;
3、当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,第一次进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常(电机起动并正常运转后)。若正常,才可投入进相;
4、进相后,当电机定子电流出现大幅摆动时,应立即退相,查出原因并检修后才可再投入使用;
5、严禁频繁进相、退相,每次重复操作间隔不得少于1分钟;
6、严禁随意插拔控制板;
7、进相器检修不得在进相状态下进行,发现问题应立即退相;
8、必须严格遵守“先起动,后进相”的开机顺序,及“先退相,后停机”的停机顺序,不得反序操作。
三、基本维护
1、要经常检查进相器冷却风机是否停转,若停转则及时退相,检修或更换风机,以免烧坏晶闸管。
2、要定期检修进相器内的两个大接触器的触头,以延长接触器的使用寿命,保障进相器及电机安全运行。
3、要定期吹扫、清理进相器内的灰尘,以免过多的积灰影响进相器内的晶闸管和变压器的正常散热以及控制单元的正常工作。尤其在进相器停用一段时间又重新起用时,必须清理。
四、检修指南
1、进相器的检修,必须由技术人员进行,严禁操作工随意处置。
2、进相器故障的查找顺序为:先查弱电、后查强电。即先检查控制单元(控制板)是否正常,控制单元正常后,再查强电控制回路的故障。
3、因检修而要插、拔控制板时,应在退相后关断进相器内的单相空开QF2(不影响主电机工作)。严禁带电操作。而且,插入时不得用力过大、过猛,以免损坏插针。
4、任何和进相器有关的线路改动(如转子主回路相序、电源相序等),都必须重新调试。
5、用户若遇到无法解决的故障,请及时与万洲电气股份有限公司联系取得售后技术支持。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-21 21:40:03 | 只看该作者
这个和老式无功补偿器有什么差距

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册