安装门禁前,勘查现场需要了解一些什么情况?
首先要确定是装联网型还是独立型。联网型比较复杂,须了解门的结构装什么锁,读卡机的安装位置,管理中心的位置以及它与控制主机、读卡器的距离,走线方式,另外还有电源的位置,管路是否到位等。
注意什么样的门配什么样的锁时,千万不要把锁孔的位置开错了或是开偏了,比如玻璃门,有无框玻璃门和有框玻璃门。玻璃门一般都装电插锁,有框玻璃门一般是把插片放在门框上,所以锁孔是正对着门开的。如果是无框玻璃门就要用到玻璃门夹,所以锁孔肯定偏向内侧。木门,如果厚度不够安装电插锁,就要装电磁锁,支架放什么位置要选好。还有一些问题在实际操作中可能会碰到,如开孔的地方是什么装饰材料就会有相应问题,大理石的材料就要在装上去以前就确定好位置开好孔,不然会给开孔带来麻烦。
门禁的安装一般包括读卡器、控制器、门锁、按钮的安装。在详细介绍如何安装之前,我们先来说一下门禁的安装位置,因为门禁的安装位置直接影响到门禁的刷卡使用和施工难度,这是比较重要的。
1、如果是水泥墙或者是石墙,可以采用管线外置或者避开大理石;
2、如果是铁门或者是不锈钢门,门禁安装的时候要避开金属物,可以把门禁安装位置那的金属切掉。读卡器可用塑胶片垫高,以避免干扰;
3、为了保证通讯效果和以后设备的增加升级,控制器安装位置也要注意。如果控制器与电脑采用TCP/IP网络通讯,在布线方便的情况下,可将所有控制器放到温控环境更为完备的中心机房或弱电井,便于维护。如距离过远,也可将控制器就近连接网络。
读卡器到控制器的线
建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线Data1Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.5平方毫米以上。
按钮到控制器
可用两芯网线,线径建议0.5平方毫米以上。
电锁到控制器
建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。
门禁控制器安装时要重点注意以下方面:
1、防电磁干扰
对于读卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰,特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问题。在条件允许的情况下,读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。
2、预防传输信号的衰减
门禁控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离,理想的传输距离是100m之内。对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信衰减,在管路施工过程中,应采用材质为钢材的线管和电缆桥架,并做好可靠接地
门禁系统施工中布线需要注意
1、所有走线都必须套管, PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。强烈建议:本系统的所有走线必须同220V强电线分开套管
2、虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
3、建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
4、请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
5、不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
6、用电方面,不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
7、读卡器、按钮的安装高度距地面1.4米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
8、控制器建议安装在门内侧的天花板上或弱电井等便于维护的地点。
9、接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。
10、线与线的连接,最好使用电烙铁焊接,拧接方式容易造成接触不良。