电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13708|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

时间继电器常开延时断开触点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-21 08:18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  时间继电器常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点”。
  继电器分得电和失电两个状态,1、2端子通电为得电,反之为失电。延时都是以得电或者失电的状态起始点作为时间零点开始延时的。
  继电器的触点分常开和常闭两种触点,这里的常开和常闭,是指继电器自然状态时触点是断开的、闭合的。
  现在把两种状态和两种触点进行组合,便得到了四种接点,如图。
时间继电器常开延时断开触点
  3--4:这个触点叫它“常开延时闭合触点”,从得电开始延时,延时 t 秒闭合。
  6--7:这个触点叫它“常开延时断开触点”,从失电开始延时。
  3--5:“常闭延时闭合触点”,从失电开始延时。
  6--8:“常闭延时断开触点”,从得电开始延时。
  常开延时断开触点:“常开、得电闭合、失电延时断开触点”。
  常闭延时闭合触点:“常闭、得电断开、失电延时闭合触点”。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-21 09:23:21 | 只看该作者
不错的资料,学习学习,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-21 09:23:21 | 只看该作者
不错的资料,学习学习,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 03:53

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表