直流接地的危害

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-27 13:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流系统是不接地系统,在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害,单极接地可以短时维持运行,此时需要尽快对系统故障点排查处理,一旦接地极再有故障接地点或者另一极再发生接地故障,造成两点接地就可能会引起短路事故,如造成继电保护、自动装置或开关控制回路的不正确动作等。
直流正极接地故障造成后果分析
当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。
直流负极接地故障造成后果分析
直流负极接地,也可能造成保护及自动装置拒绝动作。因为断路器的跳、合闸线圈以及保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。如图例2所示,直流接地故障发生在B、E两点,KM线圈被短接,保护动作时KM不能动作,开关将不能跳闸且保险将会烧坏。D、E两点接地时,LT线圈被短接,保护动作及操作时开关拒跳。同理,两点接地开关也可能合不上。