①试验前应拆除被测试变压器的所有对外连接线,并将被试绕组对地充分放电,至少放电2min。
②测量时,非被测试绕组均应接地。
③兆欧表水平放置后,校验其指零和无穷大来判断此兆欧表是否良好,测量时保持120r/min的恒定转速。测吸收比时,为了读数准确,最好采用电动兆欧表。
④应在兆欧表达到额定转速时将表头接于被试绕组,同时计时,计算出吸收比。
⑤读数完毕,先将表头离开被试绕组,再停止兆欧表的转动,防止被试绕组储存的电荷烧毁兆欧表。
⑥试验结束时,必须将被试绕组对地充分放电。
⑦记录被试物体温度、环境温度和空气相对湿度。
⑧绝缘电阻是以变压器绕组浸入油中时所测得的数值为准。变压器注油后应静放5~6h再进行测量,所得数值与前次比较,应换算到相同温度时的数值。
|
|