电流 互感器的容量是指二次侧允许接入的二次负荷SN (VA)。二次负荷是指二次绕组外部回路所接的包括仪表、仪器、 继电保护、安全自动装置等的阻抗和二次连接线路阻抗的总和。由于SN=I22N Z f z,其中:Z f z为二次负荷阻抗,I2N为二次绕组额定电流(5A、1A)。因此,常用阻抗(Q)来表示额定二次负荷。额定二次负荷是确定 电流互感器准确级所依据的二次负荷。根据国家标准规定: (1)电流互感器额定二次负荷的标准值为5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。 (2)当额定电流为5A时,相应的额定二次负荷的阻抗值为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0Ω。 (3)由于电流互感器的准确度等级与功率因数有关,因此,额定二次负荷的规定值是在负荷功率因数cosψ=0.8(滞后)的条件下给定。 |