电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7200|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

漏电开关的容量少于断路器,这样会跳闸吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-8 00:41:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为:当时线路重新整改,将原有的全部利旧
条件:1个漏电开关的容量只有C20,1个断路器有C40、而且还需要分别控制两路设备,一个是控制灯,一路是要控制插座,只好先这样接法,等买回来新的漏电开关和断路器才重新换。


图一:条件限制只能这样暂时接法,这样会跳闸吗
现在接法

图二:正确的接法应该是需要这样接的
正常接法应该是要这样的




回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-8 08:59:12 | 只看该作者
看总负载电流多大了,小于20A及不漏电不会跳.负载电流小于20A的情况下只用一个漏电断路器也可以.(具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压之一或几种功能的,可以独立使用。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-8 09:15:46 | 只看该作者
图二的接法没有实际意义,漏电保护器本身就带有空气开关功能,再接一个,多余,可以把空气开关接到前面,或把空气开关直接摘掉。

点评

我也是这么想的认为的!  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:39

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-8 09:39:56 来自手机 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-4-8 09:15
图二的接法没有实际意义,漏电保护器本身就带有空气开关功能,再接一个,多余,可以把空气开关接到前面,或 ...

我也是这么想的认为的!

点评

空气开关接到前面是有一定的意义的,第一,至少要留一路备用电,漏电保护器一但跳闸了(尤其是在晚上),屋里不会瞎灯摸火,第二,漏电保护器里面有电子元件,比空气开关更容易坏,更换的比较频繁,上级接个空气开关  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:49

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-8 09:49:34 | 只看该作者
guangying87 发表于 2017-4-8 09:39
我也是这么想的认为的!

空气开关接到前面是有一定的意义的,第一,至少要留一路备用电,漏电保护器一但跳闸了(尤其是在晚上),屋里不会瞎灯摸火,第二,漏电保护器里面有电子元件,比空气开关更容易坏,更换的比较频繁,上级接个空气开关是方便以后更换漏电保护器。漏电保护器下级接空气开关,一般用于多个回路共用一个漏电保护器,如果只有一路电,空气开关可以省掉。

点评

我是看图二 才这样说的!  图二接的那个断路器有点多余!  详情 回复 发表于 2017-4-10 19:33

评分

参与人数 1下载币 +1 金币 +5 收起 理由
admin + 1 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-8 17:23:00 | 只看该作者
楼上的说的很对,我也是这么看的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-10 19:33:54 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-4-8 09:49
空气开关接到前面是有一定的意义的,第一,至少要留一路备用电,漏电保护器一但跳闸了(尤其是在晚上), ...

我是看图二 才这样说的!  图二接的那个断路器有点多余!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 21:13

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表