电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4674|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 三菱plc程序异常的判断方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-30 20:29:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱plc程序异常的判断方式

1、plc的POWER灯不亮?
三菱plc主机与扩展正面均有一个"POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示PLC的DC负载过大,此种情况下,请不要使用PLC"24+"端子之DC电 源,请另行准备DC24V电源供应器。
    若将"24+"端子的配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能内部保险丝己经烧断。
2、POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子的配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能内的POWER板己经故障.
3、"PROGE"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化。若您是使用手持编程器(FX-20P-E)建议您检查D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得到一个数据,此为错误代码。
4."CPUE"LED灯亮
    当"CPUE"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
    (1).PLC内部有导电性的粉尘侵入
    (2).PLC的扫瞄时超过100ms以上(检查D8012即可知道最长执行时间)
    (3).PLC附近有噪声干扰
    若排除上述的问题,而"CPUE"LED灯仍然亮着的话,此部PLC可能真的故障了,建议您将它送修.

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 09:02

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表