三菱Q系类plc是目前用户关注度最高的一款三菱plc产品,因为其定位在中大型PLC,产品设计时采用模块式结构(以上提到的诸如电源、CPU均需要单独选配),控制规模在4096点(本体)。主要应用较大型系统或项目中,当然CPU指令处理速度和FX也不是一个数量级的,支持各种网络通信。所以产生的技术问题也就比较的多,下面小编就给大家分享七个用户最为关心的问题!
1.问: Q00UJCPU-SET和Q00UJCPU-S8-SET后缀是什么意思?
  答: 1.Q00UJCPU 程序容量: 10k步 I/O点数:256,集成电源和5槽基板
      2.Q00UJCPU-SET 程序容量: 10k步 I/O点数:256,集成电源和5槽基板,且自带64点的QH42P一块
3.Q00UJCPU-S8-SET 程序容量:10k步 I/O点数:256,集成电源和8槽基板,自带2块QX40及2块QY10的单元
4.Q00UJCPU 程序容量: 8k步 I/O点数:256,集成电源和5槽基板
5.Q00JCPU-SET 程序容量: 8k步,集成电源和5槽基板,且自带64点的QH42P一块
6.Q00JCPU-S8-SET 程序容量:8k步,集成电源和8槽基板,自带2块QX40和2块QY10的单元
2.问:新买的三菱Q系列PLC系统一套,接好电源后,有个叫BATT的黄灯不停的闪烁,是什么原因?
  答:这是因为没有连接备用电池,CPU会报警,BATT黄灯闪烁(Q01以下的CPU,没有BATT黄灯,ERR 灯会闪烁)
处理方法:在CPU的正侧面下方打开盖子,把电池接头连接插好即可,这是因为产品没有使用如果出厂就连接好的话可
能会产生漏电影响电池寿命
3.问:Q系列下载线分类?
  答:1.Q00JCPU和Q00CPU内置RS232口; 包括所有Q..CPU都有232通讯口,可用QC30R2/USB-QC30R2下载
2.Q03UDECPU(QUDECPU)内置以太网端口、RS232口; 可用网线(FR-CB203)或 USB 线(GT09-C30USB-5P)下载
3.QUCPU. QUDCPU. QUDECPU 内置(小口)USB、RS232口; 可用GT09-C30USB-5P/QC30R2/USB-QC30R2下载
4.QNHCPU  QNUDHCPU  QNUDEHCPU内置(大口)USB、RS232口; 可用打印机线/QC30R2/USB-QC30R2下载。
4.问:Q00UCPU用力摇会有响声,这是什么原因?
  答:经拆机发现:Q00UCPU内部是单电路板的,三菱采用的固定方式是塑料卡扣式结构;电路板只是通过卡扣扣住的,用力
摇动肯定会有响声;
而比如Q02HCPU则不会,因为其内部是双电路板,三菱采用的固定方式是螺丝直接固定在外壳上,摇动自然不会有响声
总结:这是产品设计结构所致,并不是产品质量问题
5.问:CCLINK专用电缆有哪些规格?如何配终端电阻?
  答:CCLINK电缆主要有5规格
1、CCNC-SB110H:对应Ver.1.10及Ver.2.00版本CCLIN系统,特性阻抗为110欧姆
2、CCNC-SB110SF-5:对应Ver.1.10及Ver.2.00版本CCLIN系统,特性阻抗为110欧姆,可动用电缆
3、CCNC-SB110H+PW:对应Ver.1.10及Ver.2.00版本CCLIN系统,特性阻抗为110欧姆,电源线内藏复合电缆
4、CCNC-SB:只对应Ver.1.00版本CCLINK系统,特性阻抗为100欧姆
5、CCNC-SBH:只对应Ver.1.00版本CCLINK系统,特性阻抗为130欧姆
综上所述,只有高性能专用电缆CCNC-SBH使用终端电阻130Ω 1/2W,其他电缆使用终端电阻110Ω 1/2W
6.问:端子排电缆FA-CBL10FMV 与FA-CBL10FMV-M 请问有什么区别,是否可以替换使用?
  答:两者有区别,不可替换使用,区别如下:
1.FA-CBL10FMV是配端子排FA-TBXY32; FA-CBL10FMV-M是配端子排FA-TBS40P            
2.两条电缆两端虽然都使用相同接头,但是内部接线相反,FA-CBL10FMV接线是一对一,-M是正好颠倒;因为端子排内   
       部有24V电压短接,所以不适合混用
3.相同点:两套产品功能相同 FA-CBL10FMV + FA-TBXY32===FA-CBL10FMV-M + FA-TBS40P
7.问:QD62、QD62D、QD62E三种高速计数模块的区别
  答:QD62:DC输入、漏型输出型(普通漏型NPN,最高接收200Kpps)
      QD62D:平衡差分驱动输入、漏型输出型(最高接收500Kpps且接收信号的距离更远)
  QD62E:DC输入、源型输出型(普通源型PNP,最高接收200Kpps)