电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4881|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

消防联动控制系统的安装要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-31 09:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:消防联动控制系统的安装要求
1、火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m,正面操作距离不应小于 1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面 0.1~0.2m。
2、控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
3、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
A 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
B 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;
C 端子板的每个接线端,接线不得超过 2 根;
D电缆芯和导线,应留有不小于 200mm 的余量;
E 导线应绑扎成束;
F 导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
4、控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
5、控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志。