该装置的作用是当系统功率不平衡时,保护装置检测到电压降低或者频率降低,为了保证安全运行及设备的安全稳定。将不太重要的负荷切除掉,保证重要负荷的安全运行,从而提高了供电系统的安全可靠性。
8条线路的低频低压减载功能
第一轮保护:出口三个继电器,切除一般性负荷(若出口不够,可在外扩展);
第二轮保护:出口三个继电器,切除次要性负荷(若出口不够,可在外扩展);
第三轮保护:出口三个继电器,切除重要性负荷(若出口不够,可在外扩展);
第四轮保护:出口三个继电器,切除主要性负荷(若出口不够,可在外扩展);
说明:上一轮出口到下一轮出口时间,中间至少间隔5分钟,切除负荷后待电压频率恢复正常工作状况,再决定是否进行下一轮出口,依次类推。
低频减载保护原理可以实现分散式的频率控制,当系统频率低于整定频率时,此元件就能自动判定是否切除负荷。
低频减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额。 考虑低频减载功能只在稳态时作用,故取AB相间电压进行计算,试验时仍需加三相平衡电压。当此电压(UAB)低于闭锁频率计算电压时,低周减载元件将自动退出。
。
低压减载保护原理利用这一元件,可以实现低压控制,当系统电压低于整定电压时,此元件就能自动判定是否切除负荷。
低压解列元件的逻辑为:。
|
|