电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9019|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电气设计元器件如何选型

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-10 11:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电气设计元器件如何选型
首先根据负载的参数,比如额定电流,额定电压,来选择继电器接触器断路器等主回路器件,主要考虑的参数是电流,过载倍数。
电动机的选型,要根据负载来确定,使用电压,转速,功率等参数。
电气控制柜元器件总空开大小的选择:
①元器件总空开的额定电压≥线路的额定电压;
②元器件总空开额定电流≥各个支路的计算负载电流;
③元器件总空开的极限通断能力≥线路中最大的短路电流。
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍总空开瞬时(或短延时)脱扣整定电流。
⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流。
⑥欠电压脱扣器的额定电压=线路的额定电压。
⑦元器件总空开的分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合,并注意如下问题:
1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2 s。
2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。
3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。
5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。
6)断路器的脱扣器和时限的整定一般可参照下列原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定。短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取。瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的10~15倍选取。
  1、控制按钮的选用
  (1)根据使用场合,选择控制按钮的种类,如开启式、保护式、防水式、防腐式等。
  (2)根据用途,选用合适的型式,对手把旋钮式、钥匙式、紧急式、带灯式等。
  (3)按控制回路的需要,确定不同的按钮数,如单钮、双钮、三钮、多钮等。
  (4)按工作情况的要求,选择按钮的颜色。根据GB5226-85的规定。
  2、行程开关的选用
  (1)根据应用场合及控制对象选择。有一般用途行程开关和起重设备用行程开关。
  (2)根据安装环境选择防护型式,如开启式或保护式。
  (3)根据控制回路的电压和电流选择行程开关系列。
  (4)根据机械与行程开关的压力与位移关系选择合适的头部型式。
  3、自动开关的选用
  (l)根据要求确定自动开关的类型,如框架式、塑料外壳式、限流式等。
  (2)根据保护特性要求,确定几段保护。
  (3)根据线路中可能出现的最大短路电流来选择自动开关的极限分断能力。
  (4)根据电网额定电压、额定电流确定开关的容量等级。
  (5)初步确定自动开关的类型和等级后,要和其上、下级开关保护特性进行协调配合,从而在总体上满足保护的要求。
电磁式控制继电器的选用
  1、类型的选用继电器的类型及用途可查表。首先按被控制或被保护对象的工作要求来选择继电器的种类,然后根据灵敏度或精度要求来选择适当的系列。如时间继电器有直流电磁式、交流电磁式(气囊结构)、电动式、晶体管式等,可根据系统对延时精度、延时范围、操作电源要求等综合考虑选用。
  2、使用环境的选用继电器选用时应考虑继电器安装地点的周围环境温度、海拔高度、相对温度、污染等级及冲击、振动等条件,确定继电器的结构特征和防护类别。如继电器用于尘埃较多场所时,应选用带罩壳的全封闭式继电器,如用于湿热带地区时,应选用湿热带型(TH),以保证继电器正常而可靠地工作。
  3、使用类别的选用继电器的典型用途是控制交、直流接触器的线圈等。对应的继电器应按使用类别选用。
  4、额定工作电压、额定工作电流的选用继电器在相应使用类别下触点的额定工作电流和额定工作电压表征继电器触点所能切换电路的能力。选用时,继电器的最高工作电压可为该继电器的额定绝缘电压。继电器的最高工作电流一般应小于该继电器的额定发热电流。通常一个系列的继电器规定了几个额定工作电压,同时列出相应的额定工作电流(或控制功率)。
  选用电压线圈的电流种类和额定电压值时,应注意与系统要求一致。
  5、工作制的选用继电器一般适用于8h工作制(间断长期工作制)、反复短时工作制和短时工作制。工作制不同对继电器的过载能力要求也不同。
  当交流电压(或中间)继电器用于反复短时工作制时,由于吸合时有较大的起动电流,因此其负担比长期工作制时重,选用时应充分考虑此类情况,使用中实际操作频率应低于额定操作频率。
  热继电器的选用  1、原则上按被保护电动机的额定电流选取热继电器。根据电动机实际负载选取热继电器的整定电流值为电动机额定电流的0.95~1.05倍。对于过载能力较差的电动机,选取热继电器的额定电流为电动机额定电流的60%~80%。
  2、对于长期工作或间断长期工作制的电动机,必须保证热继电器在电动机的起动过程中不致误动作。以在6倍额定电流下,起动时间不超过6秒的电动机所需的热继电器按电动机的额定电流来选取。
  3、用热继电器作断相保护时的选用。对于星型接法的电动机,只要选用正确、调整合理,使用一般不带断相保护的三相热继电器也能反映一相断线后的过载情况。对于三角形接法的电动机,一相断线后,流过热继电器的电流与流过电动机绕组的电流其增加比例是不同的,这时应选用带有断相保护装置的热继电器。
  4、三相与两相热继电器的选用。一般故障情况下,两相热继电器与三相热继电器具有相同的保护效果。但在电动机定子绕组一相断线、多台电动机的功率差别比较显著、电源电压不平衡等情况下不宜选用两相热继。

回复