电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3512|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

交流接触器通电后不能吸合

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-12 14:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:
(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈)。
(2)检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象。
(3)检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-12 20:16:02 | 只看该作者
感谢分享   的确如此         

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-10-12 21:24:52 | 只看该作者
不错!!!谢谢分享!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-25 07:45:37 | 只看该作者
楼主好人,谢谢分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-10-25 12:29:24 | 只看该作者
,好,谢谢分享,嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿、、、、、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 02:14

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表