电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 21442|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[原创] 热电偶好坏的检测

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-8 16:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修时怎样检测热电偶的好坏

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-8 20:39:15 | 只看该作者
安装到好的温控仪当中  加热热电偶  看看温度显示是否正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-7-8 21:38:28 | 只看该作者
判断电热偶好坏的方法如下:
1、肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等。
2、用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2欧姆,网线式电阻一般不大于50欧姆。一般大于1K就可以确定是坏了。
3、用万用表测量电阻值。电阻超过100K就是坏的。
4、用万用表欧姆测量法来测,调好电阻量,接通两端,用打火机稍微烫下,如果万用表指针明显变大或变小这说明该是好的,指针不动说明已经坏了。
5、用万用表毫伏档测量两端电压,如无电压则坏。
6、接温控(有正负极之分,注意别接错),然后给热电偶加热,看温度变化是否正常。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-8 22:08:00 | 只看该作者
地板说对,说的很全了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-7-9 17:08:13 | 只看该作者
热电偶坏了,具体表现为,1、温度表没有显示,不显示数字/2.温度表上的温度值和实际值,差距很大,3用万用表测量热电偶的阻值