1P就是只能断开和控制火线的空气断路器。只有1P+N 的才能做成漏电保护开关,并且也是只断开火线。2P是同时断开零线和火线,或者同时断开两根火线。2P有两种:1、带漏电保护。2、只是空气断路器不带漏电保护。除此之外还有额定工作电压的区分。
1P+N和2P的漏电保护开关的漏电保护原理是一样的,都是检测两极电流差值,当差值达到预定值时,开关动作。区别在于2P的两极都有过载、短路保护功能,而1P的只有一极有。